Hoi!
Ik ben bezig met het opnieuw aanleggen van de electra aanboord. Nu heb ik een krimptang maar deze is niet geschikt voor het krimpen van dikke kabels.
Ik heb 2 korte kabels nodig (AWG 3/0 - 4/0, +- 100mm2, korter dan een meter) om een Inverter op de Batterij aan te sluiten. De kabel en de kabelschoenen kan je wel op internet kopen. Maar om voor een aantal verbindingen zon grote krimptang te kopen, vind ik ook weer zonde.
Ik heb 1 site gevonden waar ze ook voor je willen krimpen. Maar helaas was de dikste kabel maar 50mm2.
Iemand advies?
Berichten: 1.047
Topics: 93
Lid sinds: Mar 2013
Dat heb ik ooit bij en garage of was het een camperbedrijf laten doen.
Berichten: 628
Topics: 5
Lid sinds: Oct 2016
Je kunt ook terecht bij bedrijven in lasbenodigdheden. 100 mm2 wordt ook gebruikt als laskabel.
Denk je wel aan een fatsoenlijke zekering? Je wilt ècht geen kortsluiting meemaken met zo'n kabel op een accu.
Wim.
Berichten: 96
Topics: 13
Lid sinds: Sep 2018
Berichten: 1.613
Topics: 108
Lid sinds: Sep 2014
VSRP lid: Nee
Hoe kort of lang zijn die kabels? Bij een zekering van 200A hoef je over korte lengte echt geen 100mm2 te gebruiken.
Berichten: 96
Topics: 13
Lid sinds: Sep 2018
20-11-2019, 18:40
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 20-11-2019, 18:44 door bootaapje.)
Berichten: 501
Topics: 8
Lid sinds: Sep 2014
21-11-2019, 7:27
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 21-11-2019, 7:27 door swblom.)
Je pakt het stevig aan, die 125 Ampere kan ook 35mm2 is mij ooit eens geleerd. Niet zeker waar jij de link tussen stroom en aderdoorsnede vandaan hebt.
Die 85mm2 gaat het zeker redden, wilde het toch even noemen in geval iemand nieuwe kabels gaat bestellen. Te dik is technisch nooit een probleem, financieel misschien wel.
Berichten: 1.613
Topics: 108
Lid sinds: Sep 2014
VSRP lid: Nee
Als je de precieze spanningsval even achterwege laat kan je als grove vuistregel de toelaatbare stroom 4-6A per mm2 nemen, voordat de kabeol oververhit raakt.
20-31mm2 is dus thermisch verantwoordt.
De spanningsval dient normaal niet meer dan 5% te zijn
Bij 2% spanningsverlies:
Formule : (2 x 3 x 125.00 x 0.0175) / 0.48
0.48 is berekend n.a.v. voltage (24V) x 2% verlies.
35mm2 is ruim voldoende.
Berichten: 96
Topics: 13
Lid sinds: Sep 2018
27-11-2019, 11:26
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 27-11-2019, 11:27 door bootaapje.)
Dank je wel!
Ik heb nog een vraag. Waar kopen jullie alle DC stroomdraden (niet alleen accu kabels, maar ook voor 12v/24v gebruikers). Ik heb veel verschillende diktes nodig. Is er een nederlandse webshop oid voor dit soort zaken?
Berichten: 501
Topics: 8
Lid sinds: Sep 2014
VOCwaarland, stroomzat.nl
Berichten: 96
Topics: 13
Lid sinds: Sep 2018
Ik heb uiteindelijk de accu kabels laten krimpen bij AccuDokter in Groningen (florakade). Aardige lui, kwaliteits kabel en kabelschoen mee gekregen.