Ik wil graag een Victron Cyrix gaan plaatsen.
Nu ben ik er nog niet uit welke kabeldikte ik ga gebruiken.
Wellicht zijn er mensen op dit forum die verstand van zaken hebben.
De situatie op mijn zeeschouw is als volgt.
-dynamo van 35A
-startaccu van 74ah
-huishoudaccu 120ah
Op de HH accu zitten wat ledlampjes, een compressor koelkast van 55W en heel soms gebruik ik de omvormer van 375W.
De afstand van de Cyrix (dicht bij startacu) naar de HH accu bedraagt ongeveer 4 meter.
Ik wil deze lengte overbruggen met 25mm2 kabel en een zekering van 80A dicht bij de HH accu plaatsen.
Zit ik zo een beetje safe of zie ik wat over het hoofd?
Ik zie jullie reacties graag tegemoet.
Gr. Peter
Berichten: 510
Topics: 8
Lid sinds: Sep 2014
Even uit de losse pols kan er zeker meer dan die 80 Ampère door die draad. Zo'n kort stukje gaat ook niet veel spanningsval hebben.
Zou dus moeten kunnen.
Wel zou ik de draad aan beide kanten afzekeren. Als de Cyrix verbinding maakt kan de stroom uit allebei de accu's komen.
Mocht er in het midden een beschadiging komen heb je nog kans op vuurwerk.
Berichten: 17
Topics: 3
Lid sinds: Jun 2016
Berichten: 230
Topics: 5
Lid sinds: Jan 2021
Worst case, alle lampjes aan, koelkast draait en omvormer aan EN een schoon lege HH accu en volle start accu zou je 35A (gebruikers) + +/- 30A (laadstroom HH) = 65A door de kabel jagen. Je zou dan volgens een online calculator met een acceptabele spanningsval op een 25mm2 uitkomen. Echter bij een 60A is een 16mm2 al voldoende.
Aangezien bovenstaande situatie niet heel snel voor gaat komen en je dan ook wel met een iets hogere spanningsval het tijdelijk gaat redden lijkt me 16mm2 inderdaad voldoende.
Berichten: 1.630
Topics: 109
Lid sinds: Sep 2014
VSRP lid: Nee
Vuistregels zijn:
Voor kortere belastingen: 6A / mm2. Dan zou 16mm2 voldoende zijn.
Voor continue belastingen: 4A / mm2. Dan zou 25mm2 meer dan voldoende zijn.
Regel is ook dat bij vollast, de spanning bij een omvormer liefst niet meer dan 5% mag dalen.
Berichten: 400
Topics: 35
Lid sinds: Apr 2015
08-11-2021, 20:23
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 08-11-2021, 20:26 door Jollenbaas.)
Deze regel van Victron hou ik aan om de dikte van accukabels te berekenen:
Stroom (Amp.) x afstand in meters x 0,2 = kabel in mm2 (quadraat-millimeter)
30A x 8 x 0.2 = 48,6 mm2 wordt 50 mm2.
Voorbeeld 1: een acculader van 30Amp. staat op een afstand van 3,5 meter van de accu. De formule: 30x3,5x0,2 = 21mm2 wordt 25 mm2.
Als de uitkomst van deze formule geen gangbare diameter is, dan raden ze aan de eerstvolgende kabeldikte te nemen.
Berichten: 1.630
Topics: 109
Lid sinds: Sep 2014
VSRP lid: Nee
30A 25mm2 over 3,5 meter is wel heel erg overdreven! en is ook niet te onderbouwen waarom.
Berichten: 17
Topics: 3
Lid sinds: Jun 2016
Berichten: 230
Topics: 5
Lid sinds: Jan 2021
Berichten: 17
Topics: 3
Lid sinds: Jun 2016
09-11-2021, 22:50
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 10-11-2021, 0:16 door kuifje37.)
In de praktijk zal ik nooit met een bijna lege HH accu komen te zitten. We verblijven hooguit 2 of 3 dagen achtereen op anker en eilandjes en dan zoeken we meestal wel weer een stadje of haven op met walstroom (en een douchegelegenheid).
Ik ga voor 16mm2. Alleen de ANL zekering nog even bepalen. Is 80A dan ook niet teveel?
Berichten: 230
Topics: 5
Lid sinds: Jan 2021
Berichten: 17
Topics: 3
Lid sinds: Jun 2016
Ik wil iedereen bedanken voor het meedenken en ga ermee aan de slag.
Berichten: 23
Topics: 12
Lid sinds: Jan 2014
VSRP lid: Ja
Berichten: 1.630
Topics: 109
Lid sinds: Sep 2014
VSRP lid: Nee
Berichten: 230
Topics: 5
Lid sinds: Jan 2021
Is inderdaad geen probleem, werkt prima alhoewel het even iets minder buigt (stugger). De 6mm2 variant heb ik in mij camper regelmatig gebruikt. Qua fysieke slijtage is het zelfs veiliger.
Berichten: 23
Topics: 12
Lid sinds: Jan 2014
VSRP lid: Ja
Berichten: 400
Topics: 35
Lid sinds: Apr 2015
04-07-2022, 20:15
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 04-07-2022, 20:15 door Jollenbaas.)
Gelezen bij Victron:
Over het algemeen gebruiken we de volgende formule om de dikte van accukabels te berekenen:
Stroom (Amp.) x afstand x 0,2 = kabel in mm2 (quadraat-millimeter)
30A x 8 x 0.2 = 48,6 mm2 > 50 mm2.
Voorbeeld 1: een acculader van 30Amp. staat op een afstand van 3,5 meter van de accu. De formule: 30x3,5x0,2 = 21mm2.
Als de uitkomst van deze formule geen gangbare diameter is, dan raden we aan de eerstvolgende kabeldikte te nemen.
Berichten: 1.630
Topics: 109
Lid sinds: Sep 2014
VSRP lid: Nee
Ik denk dat victron aandelen heeft in een kopermijn. Maar het is vooral om hun zelf vrij te pleiten.
In laad circuits mag je maximaal 3% spanningsval hebben, in verbruikcircuits maximaal 5% verlies. dit waren de eisen van register holland en gelden volgens mij nog steeds.
|